  1. Ok.

    Så här gjorde jag : 1 st. nivåvakt (36037 NO Kjellco i osmosvattentank) + 1 st (36036 NC Kjellco i sumpen). Dessa seriekopplas och monteras så att den i osmosvattentanken bryter när nivån blir för låg (för att skydda pumpen 25-980 Biltema), och den i sumpen bryter när nivån är "lagom". Denna slinga matas med 12 V DC (44109 Kjellco) och kopplas över reläspolen. Pumpen (12 V DC) kopplas över reläets ut och ingångar. Så länge nivån ligger över nivåvakten i osmosvattentanken så är kontakten "hel", och när nivån i sumpen ligger under nivåvakten där, så är också den kontakten "hel". Resultatet blir att spolen aktiveras i reläet och pumpen går. När nivån i sumpen når nivåvakten, så bryter den kretsen och spolen blir strömlös och pumpen stannar. Skulle nivån i osmosvattentanken bli lägre än nivåvakten där så bryter också den kretsen.

    Hoppas detta är begripligt...

    MVH / Henkan

×
×