Marcus S Postat 30 november 2009 Postat 30 november 2009 Har haft Profilux igång i över ett år och varit riktigt nöjd. Dock så har jag nu fått stora bekymmer med att Switcharna verkar påverka varandra. När exempelvis kalkreaktor på S3 går igång slår även S4 igång. Jag har testat att nollställa den, men inte lagt in nytt firmware, då denna installation inte vill utföras korrekt. Observera att problem dök upp innan jag pillade på firmware uppdatering. Tror jag blir tokig!!! Någon som varit med om liknande problem? Citera
Marcus S Postat 4 januari 2010 Författare Postat 4 januari 2010 Problemet blev löst. Saltkorrision i en kabel. Citera
NiXoN Postat 4 januari 2010 Postat 4 januari 2010 Tack för uppdateringen, bra att veta om man råkar ut för liknande problem...//NiXoN Citera
Hellman Postat 4 januari 2010 Postat 4 januari 2010 Vad var det för problem du hade med firmwareuppdateringen?Nyfiken för jag ska till att uppdatera min nämligen./Hellman Citera
Marcus S Postat 6 januari 2010 Författare Postat 6 januari 2010 Vad var det för problem du hade med firmwareuppdateringen?Nyfiken för jag ska till att uppdatera min nämligen./HellmanDen bara stoppade och avbröts innan den blev klar. Varför vet jag ej. Var bara noggrann med att spara ner alla inställning innan du börjar. Citera
NiXoN Postat 6 januari 2010 Postat 6 januari 2010 Vilken version var det som du försökte uppdatera till?//NiXoN Citera
Rekommenderade inlägg
Gå med i konversationen