ppihlstrom Postat 29 januari 2007 Postat 29 januari 2007 en liten sak bara: jag har fått tag på en magnetventil till min automatiska vattenpåfyllning som jag håller på o bygger. Huset på ventilen är gjort i mässing... är det ett problem? jag ska ju bara ha osmosvatten gående genom ventilen, så jag antar att det bör funka, men lite bollplank är ju aldrig fel. nu när alla värden är så bra i karet så vill jag inte ställa till det... i onödan... Citera
pwin Postat 29 januari 2007 Postat 29 januari 2007 Nej det är inga problem. Kranvattnet går ju i kopparrör, så det är ok. Citera
uffe2 Postat 29 januari 2007 Postat 29 januari 2007 Gör inte samma misstag som många gör när dom använder en gammal magnetventil från en disk eller tvättmaskin.Dessa är ofta gjorda för att ha ett stor tryckskillnad på in och ut vatten,vilket inte är fallet med osmos, då man har ett liten tryckskillnad på in och ut vattnet.Resultatet blir att ventilen inte stänger ordentligt och vatten läcker hela tiden, vilken man kanske inte uppskattar..... en liten sak bara: jag har fått tag på en magnetventil till min automatiska vattenpåfyllning som jag håller på o bygger. Huset på ventilen är gjort i mässing... är det ett problem? jag ska ju bara ha osmosvatten gående genom ventilen, så jag antar att det bör funka, men lite bollplank är ju aldrig fel. nu när alla värden är så bra i karet så vill jag inte ställa till det... i onödan... Citera
ppihlstrom Postat 29 januari 2007 Författare Postat 29 januari 2007 Gör inte samma misstag som många gör när dom använder en gammal magnetventil från en disk eller tvättmaskin.Dessa är ofta gjorda för att ha ett stor tryckskillnad på in och ut vatten,vilket inte är fallet med osmos, då man har ett liten tryckskillnad på in och ut vattnet.Resultatet blir att ventilen inte stänger ordentligt och vatten läcker hela tiden, vilken man kanske inte uppskattar.....Nej då, den är till en kylanläggning, så den stänger absolut helt o hållet - aldrig använd, så det är inga oljerester eller så i den. enda nackdelen är väl att spolen är för 220V... hade hellre haft en 12 eller 24V, iochmed att microbrytaren med flottören ska sitta nere vid sumpen, men jag får väl bara se till att allt är isolerat ordentligt Annars kan det kittla till lite när man är där nere o rotar... Citera
dule Postat 30 januari 2007 Postat 30 januari 2007 ppihlstrom, kör 12V till mikrobrytaren och koppla magnetventilen via en relä istället. Investeringen i lite extra kabeldragning + en relä är ju små jämfört med att få sig en rejäl stöt... Citera
ppihlstrom Postat 30 januari 2007 Författare Postat 30 januari 2007 jo, det är ju klart.... blir ju lite mer dragning, men den dagen olyckan är framme så uppskattar man väl det Citera