Postat 9 december 200717 år Hej !Har en kylare (Sfiligoi SuperFlite) som inte kyler så bra, tror inte den kyler alls !Fläkten går igång när tempen öker till det inställda värde, där den skall gå igång. Men det händer inget.Har fått manualen av Sfiligoi men min modell är äldre än den som är i manualen, öppnade kylaren och hittade ett lock där det står SELF-PRIMING och undrar vad dom menar. Står inget i manualen om detta och kollade i Sve-Eng ord lexikon och fick ingen träff.Tänkte om det fanns något filter eller liknande som man kan göra rent.Skickar med bilderna om någon vet eller kan gissa sig till vad det betyder ...Tar gärna emot förslag om vad felet kan vara, TACKMVH Johan
Postat 9 december 200717 år Låter som om Kompressorn gått sönder eller om gasen försvunnit från systemet.
Postat 9 december 200717 år Författare Hoppas verkligen inte att kompressorn har gått sönder, låter dyrt !Gasen kan ju ha läckt ut, den har många år på nacken.Har själv haft den i cirka 1 år och den har aldrig riktigt fungerat.Hur gör man rent denna kylare, finns det filter som måste göras rent ?MVH Johan
Postat 9 december 200717 år Hoppas verkligen inte att kompressorn har gått sönder, låter dyrt !Gasen kan ju ha läckt ut, den har många år på nacken.Har själv haft den i cirka 1 år och den har aldrig riktigt fungerat.Hur gör man rent denna kylare, finns det filter som måste göras rent ?MVH Johaninget filter på det viset.. finns troligtvis ett gasfilter någonstans på slingan.. men det är inget man kan göra något normalt..
Postat 9 december 200717 år Författare Om jag ska vara riktigt ärlig så vet jag inte. :-)Fläkten låter så pass högt så jag vet inte om kompressorn går ingång, men det blåser varmluft ut från kylaren.// Johan
Postat 9 december 200717 år Författare Har nu plockat isär kylaren o kopplat ifrån vatten cirkulationen, måste jag koppla in den i systemet igen för att kolla kompressorn ? Den går väl sönder om man inte har cirkulerande vatten i kylaren..Skulle ju kunna koppla in den i badrummet och ta vatten från badkaret/tunna. Bara för att testa !// Johan
Postat 9 december 200717 år prova o koppla in den med vatten ,men var försiktig nu när den är i delar ,
Postat 9 december 200717 år Författare Om kompressorn går igång är det då gasen som är slut,troligtvis ? // Johan
Postat 9 december 200717 år Författare Kompressorn går igång ! Men den kyler inget, kan det vara gasen som har läckt ut ?// Johan
Postat 9 december 200717 år Prata med en enmansfirma som sysslar med kylagg/aircon. Dom kan säkertkolla det till en billig peng. Är det gasen så fyller dom på den igen o evkollar var/om den läcker./Johan
Postat 9 december 200717 år om du känner på det mindre kopparröret som kommer utifrån kompressor så skall där bli varmt och på det tjockare så skall det bli svalt, kolla detkan vara att det är gasbrist och kör du med kompressorn, så är det risk att du bränner kompressorn..
Postat 9 december 200717 år Författare Tack !Ska ringa runt imorgon, någon AC firma borde ju ha tid!// Johan
Postat 9 december 200717 år vet ej vad en kylare kostar men 500 spänn i timmen och 500 spänn per kilo gas, plus eventuella byta att reservdelar som har börjat att läcka, låter som att detkanske blir en dyr kyl lagning..
Postat 9 december 200717 år Författare Det ena röret blir varmt, men röret som skall bli kallt tycker jag inte blir kallt. Hur kallt skall röret bli ?// Johan
Postat 9 december 200717 år Kompressorn går igång ! Men den kyler inget, kan det vara gasen som har läckt ut ?// Johanbra att kompresson inte är paj.. största problemet normalt.. , nästa steg är o testa gasen..som det har skriviets tidigare så asa med klumpen till en som vet vad han gör och få slingan testad och fylld med ny gas.. sen är nog allt på G igen.. med lite tur..
Postat 9 december 200717 år Antar att du kollat det elemetäraste men du har väl ordentligt/rätt flöde igenom kylaren?
Postat 9 december 200717 år Om du haft den ett år utan att den funkar kanske du inte behöver en kylare ??
Postat 9 december 200717 år Författare Har kollat att flödet är rätt, ca 600l/h .Har nyligen uppgraderat belysningen från 2 st 250 W Mh till 2 st 400 W Mh, så kylningen behövs...Provade att provtrycka gas ventilen och det finns gas i systemet, men tror att det behövs fyllas på... (min gissning bara)Så tack för alla svar, imorgon skall jag ringa runt till Ac firmor. Skriver i tråden när jag har hittat någon som kan fylla på gas, så ni får veta om det var det.Tack // Johan
Postat 10 december 200717 år hm gasventilen? du kanske menar schrader ventilen?det är inte särskilt smart att trycka i de ventilarna om man inte vet vad man gör: man kan få brännskador av KM när det kommer ut, samt att det trycker undan luften, ingen risk i en kylare av dessa storlekar utan i större system. köldmedie kan man inte gissa sig till om där är en läcka, kontroll men manometer är det säkraste,
Postat 14 december 200717 år Författare Hej !Ville bara berätta att jag fick tillbaks kylaren från Ac firman idag och han fyllde på den mängd freon som skulle finnas i systemet. Testade med en hink med ca 35 gradigt vatten och på ca 1-1,5 h så var tempen nere på 18 grader som kylaren var inställd på. Stort Tack till alla för hjälpsamma svar... Nu skall jag koppla tillbaks den till systemet.MVH Johan
Postat 15 december 200717 år Författare Gasen heter R134a och kylaren fylldes med 275 g. alt enligt tillverkaren !Och den gamla gasen får man betala en miljöavg. för att dom tömmer den. 150 kr imitt fall.// Johan