Gå till innehåll

Problem med Dali kort för GHL datorn


wrang

Rekommenderade inlägg

Mitt Dali kort för ghl datorn funkar ej som jag vill.

Dali 1.0

Firmwire 5.14

Funderar nu varför det kan vara så.

De på GHL sa att den var kompatibel med detta drivdon

LC1x30-E-DA 1x30 W Dimmable DALI LED driver

flag-de.png

Datenblatt (DE)

flag-en.png

Datasheet (EN)

När jag programmera det hela så hittar den ingen driver utan bara slocknar. Drar jag då ut kontakten så tänds allt upp igen.

det borde bara vara att lägga in allt å köra sök så ska den hitta driven...

Kör med Illumination 1 dimmbar så detta är programmerat

Länka till kommentar
Dela på andra sidor

Går in i menyn och väljer DALI

7.12 DALI

DALI (Digital Addressable Lighting Interface) is a standardized digital interface to connect corresponding devices (e.g. DALI-ballasts) by a data bus. Via only one control line, up to 64 devices can be accessed individually, the devices are differentiated by their address.

The numbering of the DALI-devices is made automatically at command by ProfiLux. You then only have to set which device shall react to which illumination.

If a DALI-interface is available then you can select among the following functions in the menu DALI:

Minimal dimlevel DALI DALI-devices have a minimal physical dim level which is predefined by the manufacturer. To get an optimal dimming course, you should set this value here corresponding to the used devices. As a default setting 85 is set, this corresponds to the value of Osram DALI-ballasts. You can set values between 0 and 254

New numbering Herewith all connected DALI-devices receive first a new long address (between 0 and 16777215), afterwards ProfiLux searches for all connected DALI-devices and gives them short addresses between 0 and 63. When ProfiLux has finished the numbering, then the number of the found devices is displayed. If not all devices have been found, in spite of a proper wiring, then carry out once again New numbering

You have to carry out the function New numbering only if you have connected new devices to the DALI-bus.

Assign illumination With this you assign to each connected DALI-device an illumination, this means that depending on the assigned illumination, the light intensity in the corresponding DALI-device is set. After selection of this function, you can set with Up/down arrow to which device you would like to assign an illumination. The then just selected device is then operated with a light intensity of 100%, all other devices (resp. their belonging lamps) are switched off. If you confirm the selection with RETURN, then you are asked for illumination assign? (Up/down arrow, then again RETURN). After a short waiting time, you can make a further channel assignment. If you have finished, press ESC.

Länka till kommentar
Dela på andra sidor

Har du kört New numbering? Då skall du få en lista på drivers som ProfiLux funnit. Sedan kan du koppla det till illumination xx. Har du kontrollerat om du satt sladdarna rätt. Kommer inte ihåg om Dali är beroende på + och - men i din driver är nedersta anslutningen till Dali markerat med rött (+) så testa polariteten

Har tyvärr själv inte testat Dali så detta är bara funderingar.

MVH Lasse

Länka till kommentar
Dela på andra sidor

Japp har testat detta å den söker men efter nån sekund så står det bara tomt fällt.

Men lägger jag då in kanal 1 på illunination xx så slocknar lamporna helt drar jag då ut kontakten för dali så tänds alla lampor upp igen

Ska testa att vända på kabeln polaritetern

/Christian

Länka till kommentar
Dela på andra sidor

Då verkar du ha kontakt i alla fall. Öppna menyn illumination och gå till light scenarios. Bocka för manuell och rör aktuell dragreglage (illumination xx)och se om du får någon reaktion. Du har också den inställning i programmet som avgör minsta dimning. Dimningen sker tydligen i 254 steg och GHL har ett fördefinierat lägsta steg på 85 (vilket jag tycker är högt) Du bör få reaktion med högre inställning på dragreglaget än ca 1/3.

MVH Lasse

Länka till kommentar
Dela på andra sidor

Då verkar du ha kontakt i alla fall. Öppna menyn illumination och gå till light scenarios. Bocka för manuell och rör aktuell dragreglage (illumination xx)och se om du får någon reaktion. Du har också den inställning i programmet som avgör minsta dimning. Dimningen sker tydligen i 254 steg och GHL har ett fördefinierat lägsta steg på 85 (vilket jag tycker är högt) Du bör få reaktion med högre inställning på dragreglaget än ca 1/3.

MVH Lasse

När jag kör sök efter kanal så hoppar den bara in till samma meny igen efter 1 SEK å displayen blir blank

* Drar jag detta manuellt så tänds lamporna upp.

* Ja jag har också sett 85men höjde lite men såg ingen skillnad..

1/3 av 254?

Har testat att ändra kablarna mellan stiften med samma resultat. Hittar ingen kanal

Ska ta hem en t5 dali drossel å rör för att se om ev dali kortet är paj. :(

Eller är det nått jag missat med inkopplingen?

post-736-14468932908259_thumb.jpg

Fick du löst problemet ??

Nej

Länka till kommentar
Dela på andra sidor

Du skall nog sänka det. Men om det tänds när du kör manuellt - så har du ju kontakt - då hittar ju kortet drivdonet. Får du dimning när du drar i spaken manuellt och vad händer när du kommer under 1/3?

MVH Lasse

Länka till kommentar
Dela på andra sidor

Du skall nog sänka det. Men om det tänds när du kör manuellt - så har du ju kontakt - då hittar ju kortet drivdonet. Får du dimning när du drar i spaken manuellt och vad händer när du kommer under 1/3?

MVH Lasse

Sänkte till 10 för att testa men samma styrka på led.

Nej ingen dimmring när jag + ar med ghl display på enheten

Vad menar du med under 1/3?

/Christian

Länka till kommentar
Dela på andra sidor

Kanon support från ghl :)

Får ic krets utbytt så ska det funka.

Hello Christian,

thanks for the pictures.

Please have a look at the picture I've attached.

The electronic part that I marked with the two yellow arrows

must be replaced, then your problem will be solved.

We can send you the item for free in a letter by post, you will have to

remove the marked component carefully with a screwdriver and fasten

the new part exactly according to the picture (position just like the old

one).

Do you think you can manage this?

If yes, then please send us your shipping address, we would send the part

asap.

Thank you.

Best regards / Mit freundlichen Grüßen,

Carolin

post-736-14468932911678_thumb.jpg

/Christian

Länka till kommentar
Dela på andra sidor

  • 2 veckor senare...

Har nu bytt ic kretsen jag fick hemskickad från ghl men det är samma problem. Hittar ingen adress som led driven ska skicka ut.

Funderar nu om det är fel på helvar driven eller om den måste ha en puls?

Känns surt att köpa en ny driver med dali styrning för att testa.

Denna vore ok!?

LED 40W Driver MeanWell LCM-40DA

http://www.elbutik.se/dokument/LCM-40DA-spec.pdf

/Christian

Länka till kommentar
Dela på andra sidor

Har idag fått lite mer hjälp men ej bekräftat från GHL.

DALI led drivaren går på adress #6

och en lysrör drossel går på #1

Typical field devices

The DALI interface is described in the IEC 62386 standard. The areas of the standard correspond in each case to a connectable type of device:

– Part 201: Fluorescent lamps (device type 0)

– Part 202: Emergency lighting (device type 1)

– Part 203: HID lamps (device type 2) (HID =High Intensity Discharge)

– Part 204: Low voltage halogen lamps (device type 3)

– Part 205: Dimming of general-purpose lamps (device type 4)

– Part 206: Conversion of digital signals to DC voltage signals (device type 5)

– Part 207: LED modules (device type 6)

så i dagsläget kommer det ej funka om inte ghl säger nått annat :ledsen:

Länka till kommentar
Dela på andra sidor

Svar från Mattias på GHL

the PLM-DALI doesn't care what device type is connected

the broadcasted commands are valid for all device types, no special commands for certain device types are used

Hoppas det funkar sedan med en ny led driver

/Christian

Länka till kommentar
Dela på andra sidor

  • 3 veckor senare...

Gå med i konversationen

Du kan posta nu och registrera dig senare. Om du har ett konto, logga in nu för att posta med ditt konto.

Guest
Svara på detta ämne...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Ditt tidigare innehåll har återskapats.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Skapa Ny...