Kimozabe Postat 6 november 2016 Postat 6 november 2016 Hur fungerar det egentligen. Får pumparna strömförsörjning från Profiluxen? Jag nästan fattade det så när jag läste om Profilux 4 men det kan väl inte stämma? En annan sak, om den gruppen som profiluxen är kopplad på blir strömlös, innebär det då att programstyrning som man ställt in slutar fungera? Slutar pumparna att fungera helt? Så fall har jag ingen nytta av batteri-backup på pumparna. Mvh Kim Citera
Lasse Postat 6 november 2016 Postat 6 november 2016 Kan inte svara på detta men sätt en UPS på profiluxen. Normalt närman använder powerbars så kan man förprogramera dessa att ettdera vara på eller av om kontakten med datorn upphör. Vid strömavbrott på alla faser hjälper det ju inte men om bara fasen där man lagt profiluxen går så är powerbaren firt*tt verksam. Hur det blir med pumpkontroller som styrs av 1-10 V vet jag inte. Om man använder 1-10 utgången direkt så kan man alltid lösa problemet med ett växlande relä och ett 9.5 V batteri MVH Lasse Citera
Kimozabe Postat 12 november 2016 Författare Postat 12 november 2016 Tänkte jag skulle återkoppla lite; Svaret jag fick från Ecotech är att pumpar som är kopplade till batteri fortsätter att köra på valt program. Pumpar som blir strömlösa går igång igen på invalt program när strömmen kommer tillbaka. Återstår att se om dessa påståenden stämmer Mvh Kim Citera
Ouscazz Postat 13 november 2016 Postat 13 november 2016 Det stämmer, har hänt mig många gånger vid strömavbrott. Programmet lagras i MP40'ns kontrollenhet, inte i akvariedatorn. 1 Citera