Anders/Bo Postat 2 juni 2008 Postat 2 juni 2008 Hjäp Vad göra, helt plötsligt under söndags kvällen la datorna av och blev helt tokig. komuniserar fel med Power unit enheten.Har lyckats att få i gång level samt A B C D men ej E F G H samt att temp visas på 3 rader där PH Redox Salthalt skall stå.Har fungerat minst 1,5 år utan bekymmer.Jag la märke till att lamporna släckte på tok för tidigt och det gick inte att ändra något via lapp-toppen.Jag resettade den via panelen men som sagt reagerar den ej som förut. Service på panelen? Anders 0705723773 Citera
jontebgood22 Postat 2 juni 2008 Postat 2 juni 2008 Går det inte att köra in en uppdatering på den? typ flasha om den? det hade jag testat först... fast jag vet inte vad det för mojeng ... men troligen funkar det att göra så ... det brukar gå med det mesta man kan connecta till sin datorn,.. Citera
Anders/Bo Postat 3 juni 2008 Författare Postat 3 juni 2008 Enl tel från Aqutronica troligen fel på power unit enheten.Skall prova i kväll att ta bort alla probar, och resetta en gång till.Sedan ansluta en prob i taget.Men jag tror inte på det? Citera
garfish Postat 11 juni 2008 Postat 11 juni 2008 Hur har det gått? Fungerar det som det ska eller är det fortfarande problem med Aquatronicen?/Gustaf Citera
Anders/Bo Postat 16 juni 2008 Författare Postat 16 juni 2008 Jag testade att koppla i från alla probar och kontakter,och sedan resettade systemaet.men systemet hittar endast kontakt ABCD ej EFGH och Redox PH indikerar Temp på 3 givare enl suporten på Aqutronica Power Unit enheten kass.Inget vidare att bli av med systemet under lång tid? Citera
Anders/Bo Postat 8 juli 2008 Författare Postat 8 juli 2008 Jag fick låna en Power Unit av Benny på Simontorp.Alla pluggarna A-H OK Men när man kopplar in probarna hittar den Lev och temp som den ska forsatte med PH proben då döper datorn den till temp likadant med Redox proben.Är det någon som vet något om detta problem? Citera
stigigemla Postat 8 juli 2008 Postat 8 juli 2008 För mig låter det som ett programfel.Går det att nollställa programmet och ladda hem ett nytt ex av uppdateringen?Kan ev vara ett minnesfel också men det är mycket troligare att du fick någon falsk data med en uppdatering. Citera
Anders/Bo Postat 9 juli 2008 Författare Postat 9 juli 2008 Jag skall prova att resetta Controller och programet samt tanka hem den senast uppdateringen.Jag återkommer med info. Tack för svaret Citera
Marcus S Postat 15 juli 2008 Postat 15 juli 2008 Mycket skumt. Läste ditt inlägg för några dagar sedan och tänkte, oj men det har i alla fall inte hänt mig. Har varit bortrest en vecka och när jag kommer tillbaka har hela datorn låst sig och ser konstig ut på skärmen. Har testat att stänga ström och dra ut alla probar. Inget fungerar. Blir tokig! Vad göra? Verkar som om aquatronican har ett bäst före datum på mindre än två år!!! Citera
Anders/Bo Postat 23 juli 2008 Författare Postat 23 juli 2008 Jag skall skicka ner mina prylar till Benny på simontorp som troligen skickar dom vidare till Aqutronica När jag fick låna en ny Power Unit började vissa delar att funka,men långt i från alltTemp/ Lev och Conductivity + att jag kan styra lamporna.Hör av mig senare när mina prylar kommer i retur. Citera
Rekommenderade inlägg