Linnex Postat 18 november 2012 Författare Postat 18 november 2012 En skruv skall enbart ta drag. När kag säger momentenar jag det moment som uppstår vi konsolen. Dvs dina 350 kg på halva lämgden ut skall balanseras av de översta skruvarna i konsolerna gånger längden på konsolens del mot väggen.Då en skruv bara skall ta draglast är det viltigt att den har en vis fri längd så att inte sättningar får förspännigen att släppa.Konsolerna är specificerade för 120 kg. Med 6 skenor på C-C 30 blir den faktiska belastningen ca 60 kg.Konsolen är 50 cm. Momentet blir alltså 60 kg på 25 cm. Skenan konsolen sitter i är ca 230 cm. För skruvarnas hållfastighet hade det räckt med en skruv längst upp och en längst ner. Varje skena har som jag skrev 8 skruvar. Ser inget problem med moment. Citera
jimmy Postat 18 november 2012 Postat 18 november 2012 Ser inga problem med detta als.Kommer inte ihåg vilken dragfasthet en skruv har i olika material men det är väldigt mycket.Jag håller med dig helt om köksskåpen det går skruva upp många kilon Citera
Blåbert Postat 18 november 2012 Postat 18 november 2012 Jag tror inte heller att det är några problem, bara bra att tänka efter före så att säga. Det är trots allt en bra last...Men om du nu har möjlighet atr svetsa ihop nåt så varför gör du inte det? Måste ju bli bra mycket billigare....Sent from my iPad using Tapatalk HD Citera
Linnex Postat 18 november 2012 Författare Postat 18 november 2012 Mmm... Inredningen blir runt jul så jag har några veckor till att fundera på. Citera
Fluval_Robban Postat 21 december 2012 Postat 21 december 2012 Kan du inte bara bygga på väggen ytterliggare med ett kraftig förstärkt ramverk av reglar dimensionerat för ändamålet... och sen ny gipsskiva och lite färg över det så får du en riktigt kraftig vägg som inte sviktar;) Citera
Linnex Postat 22 december 2012 Författare Postat 22 december 2012 ??? Väggen kommer aldrig ge med sig. Som jag skrev innan är det 140 mm reglar. Citera
akutmottagning Postat 26 december 2012 Postat 26 december 2012 enbart skruvarna ovanför konsollen fyller en fuktion dom under kan du inte räkna då trycket blir inåt där och utåt ovanför. lägg 3-4 tvärer som du sätter järnen på så fördelarduvikten mer över helaväggen så görvi när vi hänger upp elskåp på 6-700kilosen det med 50 kilo per skruv beror helt på om du har hårdgips eller mjukgips. Citera
Linnex Postat 26 december 2012 Författare Postat 26 december 2012 Det är en yttervägg med 140 mm reglar C-C 60. Klädd med plyfa + gips. Skruvbelastning blir minimum då det borde bli totalt ett 40-50 tal skruv. Dock så är jag inte där ännu. Har lagt det lite på is. Nu är det jul sedan semestertripp till varmare ställen. Citera
-=Mr_B=- Postat 27 december 2012 Postat 27 december 2012 Det enda problemet jag ser är just att konsolerna kan komma att vilja flexa olika mycket. Det pratas CC30-40 på en vägg med CC-60 regling, så skenorna som inte sitter över en regel kan komma att flexa annorlunda. Och jag hade nog velat skruva så mycket som möjligt av vikten i reglarna, så att sätta alla skenorna utanför reglarna hade inte varit ett alternativ för mig. Lägga grund 4-kants profil, på tvärs mellan väggen och skenorna, eller regla på samma sätt?Som en del av tidigare skribenter så ser jag inte vikten som ett problem, utan för mig är det bara frågan om hur mycket underlaget rör sig när man fyller baljan. Man borde kunna kompensera genom att lägga dubbla spånskivor med frigolit i mellan på konsolerna innan man ställer baljan där, men det är ju en fix i efterhand, en nödlösning så att säga.B! Citera