Postat 23 juli 201114 år Hej på er,det är andra gången på ett år som jag råkar ut för att efter ett strömavbrott slutar en ballast fungera.Är det någon som har samma erfarenhet?
Postat 23 juli 201114 år Det låter underligt, det är en vanlig lysrörs ballast vi pratar om antar jag?Isf måste det ju bli någon strömspik eller något som dödar ballasten vid avbrottet. För om det inte var det så borde man ju aldrig våga stänga av rampen...
Postat 23 juli 201114 år Fråga 1: Är det lysrör eller MH det gäller?Fråga 2: Är det en elektronisk eller magnetisk ballast?Fråga 3: Åskade det vid strömavbrottet?
Postat 24 juli 201114 år Författare hej stig.det gäller mh,elektronisk ballast,ingen åska.vad jag kan se så finns det ingen säkring på ballasten de borde finnas tycker jag.
Postat 24 juli 201114 år Vissa ballaster kan ju ta skada om den stängs av och sätts på innan den hunnit svalna av tillräckligt. Kan ju vart det som hände och att jusst dessa från HK är lite känsliga när detta inträffar.Får jag ett kort strömavbrott så tänds inte lampan med en gång utan det står bara och surrar i ballasten och så glöder det bara liiiite i lampan. Detta känns och låter som att det inte är något som är bra för ballasten precis.
Postat 24 juli 201114 år Författare hej andreas.jag får nog leta efter ballaster som är utrustade med säkring.något förslag till vettigt pris?
Postat 24 juli 201114 år Vill man ha en billig ballast så får man nog bortse ifrån sådana ting som säkringar...... Jag anv en ballast från http://www.swedish-growsystems.se/se/grp/belysning.php De funkar bra men det finns som sagt ingen säkring på dessa + att de ej är dimm bara.
Postat 24 juli 201114 år Sätt en jordfelsbrytare med nollspänningsutlösning mellan ballasten och vägguttaget - då får aldrig ballasten någon ström efter en nätdipp förrän du själv bestämmer det.MVH Lasse
Gå med i konversationen