Lyfter upp tråden igen då jag köpt flottör ifrån Kjell.com http://www.kjell.com/sortiment/el/elektronik/elektromekanik/strombrytare/nivabrytare/nivastrombrytare-p36037 MAX 100V, 1A

samt pump ifrån Biltema www.biltema.se/sv/Bat/Pump/Vattenpump/Drankbar-pentrypump-12-V-25980/ 12V, 2A

Har till detta kopplat in en transformator som jag hade till övers på 13V 650mA.

Seriekopplade detta (ännu så länge bara en flottör) samt då provkörde detta mellan 2 hinkar och det fungerade perfekt fram till att ja tömde vatten i "returfacket" och pumpen sedan började fylla. Vattnet som pumpen tryckte över lyfte flottörringen MEN pumpen slutade inte att pumpa utan bara öste på. Någon som vet vad detta kan bero på?

För hög ström kan göra så att inte flottören fungerar? MEN även om pumpen är på 12V och drar då 2A så borde den väll inte kunna dra 2A när transformatorn bara ger ut 650mA?

Ta er en funderar och hjälp mig med detta så är ni snälla! =)

//Robban

Länka till kommentar
Dela på andra sidor

Nivåsensorn fungerar genom att du har en magnet i ringen som lyfts upp, inuti nivåbrytaren finns ett tungelementrelä (reed-relä) som är magnetiskt och stängs om en magnet kommer i närheten, tungelementet är av tunn metall i en liten glaskropp, om man matar på med för mycket ström finns en risk att det blir gnistor eller upphettning som tillfälligt eller för evigt kan "svetsa" ihop elementen, samtidigt har dessa reläer en annan jobbig egenskap att de magnetiseras efter en viss tid av att magneten rör sig i närheten, som gör att den kan sluta sig själv efter ett tag... Hade precis samma problem som du med en likadan nivåbrytare, min fungerade en stund, men sen körde den bara på, med med översvämning som resultat... Därefter har jag valt en mer säker lösning med mikrobrytare, lite rör och en PET-flaska istället :)

En enkel billig transformator matar om den inte har over-current-skydd ut så mycket som mottagaren vill ha tills nån komponent ger upp (oftast säkringen eller termosäkringen på trafon)... Därför man alltid ska använda en transformator/nätdel som klarar av minst så mycket som det man driver drar, annars kan det om den är dåligt byggd bli lite smält plast och andra gottigheter (i allra värsta fall en brand)...

Länka till kommentar
Dela på andra sidor

Jag kör med en annan lösning med Nivågivaren från kjell & co då dom har en tendens att sluta att fungera. Nu har jag endast nivåsensor och en lysdiod som blinkar när det är dax att fylla på... till det har jag en separat biltema pump som jag manuellt kör med en strömbrytare.

Kanske lite omständigt men det är en rätt så säker lösning för en fantomkopplare som jag och duger till mitt tills jag fått fingrarna ur och köpt en riktigt osmolator till mitt andra kar ;)

Länka till kommentar
Dela på andra sidor

Var inne idag och bytte in min brända flottör från kjell.com fick en ny samt köpte en till som jag tänkte koppla i serie som skydd om den första svetsar... Men tog mig bara några minuter att koppla ihop och bränna båda 2 igen =P Anser att det är väldigt dåligt då det står att dom ska ha MAX 100V 1A och jag matar med 13V 0.65A. Vad ska man gör för att få detta att fungera? Ska jag köpa nya nivågivare från ett annat ställe eller finns det någon lösning med dessa givare?

//Robban

Länka till kommentar
Dela på andra sidor

Det är inte fel på givarna. Taskigt att säga men du kan tydligen inte nog med el för detta. När jag ohmmäter en Biltemapump får jag ungefär 1,8 ohm. 12v eller mer från en obelastad samlingskondensator i likspänningsdonet så får du minst 5A i den första strömstöten. Självklart att de måste gå sönder. När en motor snurrar bildas en EMK som minskar strömmen. Pumpen drar ungefär 0,8A vid 12v när den pumpar i vatten. Men innan den hinner börja snurra drar den mycket, mycket mer.

Länka till kommentar
Dela på andra sidor

Har du mätt så att det bara är 0.65A? kolla annars på mitt inlägg igen :\

Klart det finns andra sätt att lösa det på, men de är mer omständliga, det enklaste är väl att köpa ett relä med 12V spole som drar under 1A, kjell har flera som borde fungera.. driva reläspolen genom nivåmätaren och motorn genom reläets utgång, men du ska INTE driva en 2A pump med en 650mA trafo, det är bara att tigga om problem i det långa loppet, som sagt, med brand som värsta scenario och försäkringsbolaget lär inte vara så sugen på att betala för ett hemmabygge där man överbelastar en trafo...

Länka till kommentar
Dela på andra sidor

post-5882-14468927146287_thumb.jpg

är detta rätt eller finns det enklare lösning? som jag missa?

är inte så bra på likström som man skulle vilja vara

va först inne på det där med ljusrelät som man skulle löda sen backa man ju på den punkten när man läste mer om det med risken för 230v, ingen lust att ha en defibrillator som står i hörnet.

går det att lösa med bara en strömkälla??

Länka till kommentar
Dela på andra sidor

post-5882-14468927146479_thumb.jpgmen ´blir inte detta ett problem med trafon? så 1A är okej och inte 650ma?

får ursäkta mina korkade frågor

Har du mätt så att det bara är 0.65A? kolla annars på mitt inlägg igen :\

Klart det finns andra sätt att lösa det på, men de är mer omständliga, det enklaste är väl att köpa ett relä med 12V spole som drar under 1A, kjell har flera som borde fungera.. driva reläspolen genom nivåmätaren och motorn genom reläets utgång, men du ska INTE driva en 2A pump med en 650mA trafo, det är bara att tigga om problem i det långa loppet, som sagt, med brand som värsta scenario och försäkringsbolaget lär inte vara så sugen på att betala för ett hemmabygge där man överbelastar en trafo...

Länka till kommentar
Dela på andra sidor

Jo så långt är jag med, men vad är det man behöver till denna typ av krets? Antar att det är så att när brytaren sluts så ska kretsen slutas?

Sune vi snackar om reläet nu, Flottören har jag förstått funktionen på. =)

Kan man koppla reläet med flottör och transformator utan att behöva löda på nått vis eller man bör löda samman allt?

Länka till kommentar
Dela på andra sidor

Jo så långt är jag med, men vad är det man behöver till denna typ av krets? Antar att det är så att när brytaren sluts så ska kretsen slutas?

Sune vi snackar om reläet nu, Flottören har jag förstått funktionen på. =)

Kan man koppla reläet med flottör och transformator utan att behöva löda på nått vis eller man bör löda samman allt?

Jag tror att det är så att dom räknar med att ha den monterad med sladdarna nedåt :snurrig: och då ska du ha en NC, men det är flera gånger jag fått "fel" nivåbrytare så därför är det bra att veta hur man byter. Nu minns jag inte hur reläet ser ut, men jag tror det var ett växlande relä så det är både NC och NO, men du förstår hur du ska koppla när du har det framför dig..

Länka till kommentar
Dela på andra sidor

Gå med i konversationen

Du kan posta nu och registrera dig senare. Om du har ett konto, logga in nu för att posta med ditt konto.

Guest
Svara på detta ämne...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Ditt tidigare innehåll har återskapats.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Skapa Ny...