kaptenen Postat 1 juli Författare Dela Postat 1 juli Nu har AT testat lite och kommit fram till KH på 6.94. Salifert säger typ 7.7 (kan ju vara så att testet är lite trött). Innan rengjord elektrod så sa AT 8.5.. Ska testa vidare imorgon och kalibrera om AT för säkerhets skull. Som det ser ut nu så verkar det behövts lite mer dosering iallafall. Råkade aldrig ut för detta med föregående elektrod men note to self blir att kolla av denna och spola rent betydligt oftare. Nu visade den pH 7.98 Citera Länka till kommentar Dela på andra sidor Fler delningsalternativ...
jonasroman Postat 2 juli Dela Postat 2 juli On 2024-06-26 at 19:32, Tonyholm skrev: Enligt manualen: Check pH electrode in this way: Fig. The value here is 8.5 ml. 1) Use a new, not opened, bottle of mineral water, NO gas, with labeled pH on it. Here is a few brands that have labeled pH (with good accuracy as water is with high alkalinity): Evian, Aqua d'Or, Gerolsteiner, Volvic, Fiji etc. 2) Rinse electrode in tap water , wipe off carefully, do not touch glass bulb, and then rinse in some of the mineral water you shall use. Testat själv o det är en bra metod. En smaksak vilken märke du väljer exakt så, vilken bra text;-) 2 Citera Länka till kommentar Dela på andra sidor Fler delningsalternativ...
kaptenen Postat 9 juli Författare Dela Postat 9 juli Kan meddela att det är lite mer ordning igen. Tror slangservicen gjorde susen. AT visar fortsatt mer riktiga värden också efter rengjord elektrod. Nu ska man skrapa ruta bara efter att ha varit borta i några dagar 1 Citera Länka till kommentar Dela på andra sidor Fler delningsalternativ...